种地埋线路接线。中应包括地埋线路的接线,各段线路的线缆规格型号,用户及负荷分布,主千线和分支线接点,电轧,各段线路所允许的长期工作电流,当年实际工作最大电流和平均电流。  地埋线路地理走径。中主要包括地埋线路供电范围的地理形态,村舍房屋,道路桥梁,河流沟壑,地埋线路各段埋设深度,地埋线路标志分支线箱电箱所在位置等。  录。  应配备必需的工器具和仪器,如2500,兆欧万用地埋线路故障探测仪每县可购置12部等。  主要注意处理好下列问围内不允许挖土打井沤肥燃烧秸杆等有损于地埋线路安全运行的现象。特殊情况需要在此范围内挖土打井建房,应经过供电所批准,并采取保证地埋线路安全运行的可靠措施后,方能施工。  地埋线路不允许私拉乱接,不经批准严禁私自埋接线路。  地埋线路增加负荷应经过核对审查,不允许超过线路的电流许可值。  运行中应定期测量地埋线路的泄露电流和绝缘电阻,与初始值比较,有明显变化者,应,找原因,消除故障。对于泄露严重的地埋线路应立即停止运行,待消除故障后才能重新投人运行。  地埋线路应特别注意过负荷问,各级熔断器熔丝选择要合理。  地埋线路的设备变动,运行中的定期测试数据,故障发生与消除等应记人技术档案,做好统计分析。  视检定期巡视检,正常为每季度次;绝缘电阻每年测试次。  埋设初期雷雨之后农忙季节和农田基建期间,应加强巡视检第39条巡视检,内容及处理办法如下按照第37条管理内容进行检,对于违反要求的应及时纠正。  巡视检,中要注意分支线箱电箱标志桩。分支线箱和电箱门锁应牢固可靠,无损坏,无水淹和鼠害现象;箱内线缆接点应接触可靠,无松动过热和灼伤痕迹;熔丝选择合乎要求,引出线保护管完好,电能计量设施铅封完整无缺,无人为变动现象。  巡视检,发现的问应及时处理,供电所不能处理的问应及时向电力局汇报,或向有关部门报告。  第40条地埋线路运行应注意做好各种记录,以便统计分析,积累经验,指导工作。全文完,婆蛳倬淼牧⒕d施1古4立束法在建筑安装中经常采用塑料膨胀管固定荧光灯等电气设备。笔者对1确安装塑料膨胀管作了多次试验,取得满意效果。  使用前,应选择标准型的塑料膨胀管,然后按该膨胀管规格选配相同规格的冲钻头。钻孔深度应比膨胀管长度深10,因钻孔时,孔口易被损伤,影响膨胀管整体固定强度,然后将塑料膨胀管塞至孔底。螺钉宜采用镀锌自攻螺钉,因其刚性耐腐蚀性胀力比小8,的塑料膨胀管,采用8号灯钩。塑料膨胀菅在楼板混凝上的孔中塞到底后旋上灯钩,灯钩必须旋到塑料膨胀管的顶端部。  安装中,我们做了该塑料膨胀管和灯钩的机械强度试验,在灯钩上挂上双股6号铅丝做成的千斤头,体重60肖的施工人员双尹加力拉动不脱落,随后整个身体悬空摆晃,塑料膨胀管仍可靠不动。  如果在空心砖和多孔板上固定膨胀管,可在该处设预制块。当遇有已粉刷的部位固定塑料膨胀管时,该膨胀管的深度应加粉刷层的厚度。  1n1;1苏钓海安县供电局玎展了农村用屯知识宣传闺,动。借忙多家新柬权体讲行安令用电和电力法